在安裝前,監理工程師及甲方工程師要檢查進場道路是否暢通,必要時要求要求總包單位修建簡易運輸通道與各安裝點連接,施工場地布置應滿足安全文明施工的要求。同時還應檢查安裝單位的施工機具安排狀況,督促安裝單位對施工機具進行檢查,確保狀態良好。高壓設備到達現場前,配電室、地溝、基礎槽鋼應已完全竣工。
匿名用戶
2022-04-26
高壓配電柜可靠性選擇,供電可靠性是指具有更換易學、操作簡單、方便維修和安全的特點,能夠完全實現隨即從手車柜上抽取的組合部件安裝在獨立小車上。手車柜使用加大了對施工的要求,需要對小車進行改良,針對柜體內改造,柜體內外應達到平衡,柜內軌道頂面與柜外地面是兩個平行面,為小車進出開關柜提供方便;中置柜是手車柜的升級,其優勢在于可以講不需要獨立的小車就可以將組合部件安裝和替換在柜體中部車上,應用專業運載設備移出;固定柜是早期應用的柜型之一,內部構造固定,與先進的柜型相比停電時間較長、整修難度較大,對供電連續、可靠性滿足度較低。所以工程資金投入情況、供電設備可靠性分析及其它因素成為考慮重點。
匿名用戶
2022-04-26
選擇合適低壓配電柜主要技術,明確詳細技術參數,低壓配電柜選擇一般先掌握基本參數,如額定電壓(額定絕緣電壓交流660V,額定工作電壓交流380V)、額定頻率50Hz、額定電流(一般不超過4000A)以及對柜體尺寸所占面積了解。最重要關注垂直母線和水平母線通過的額定電流數值上限,額定巔峰耐受電流和額定短時耐受電流范圍、功能單元分段能力、外設外殼防護等級及電動機容量控制等等。這些必須滿足基本標準,否則會影響低壓配電柜的穩定和安全性。