電氣動力系統調試:1、先檢查各種動力配電柜是否已全部切斷電源。2、再檢查各動力配件組成部分如:母線、電纜、電動機等,是否測試合格及接線準確。3、將本工程按系統、按配電箱控制的區域分成各自獨立的調試區域,調試從上到下,逐層逐區域調試。選擇好動力配電箱,先引來臨時電源,把配電箱進線開關斷開,且把正式進線先拆除,接著接上臨時電源,送上電源,先打開箱內1路動力控制開關,再開啟相關的動力設備,正常,打開另一路動力控制開關。接著逐步打開動力配電箱內的全部開關。
匿名用戶
2022-05-10
照明系統調試:1、首先,檢查各種照明配電柜是否已全部切斷電源。2、再檢查各燈具是否測試合格及接線準確。3、將本工程按系統、按照明配電箱控制的區域分成各自獨立的調試區域,調試從上到下,逐層逐區域調試。選擇好照明配電箱,先引來臨時電源,把該照明配電箱進線開關斷開,且把正式進線先拆除,接著接上臨時電源,送上電源,先打開箱內1路照明控制開關,再開啟相關的照明燈具,正常,打開另一路照明控制開關。接著逐步打開照明配電箱內的全部開關。然后,采用相同的方法進行調試第二個照明配電箱,逐步調試完頂層的所有照明配電箱,再往下層調試,采用相同的方法直至所有的照明配電箱全部調試完。4、照明系統每2小時用電壓表和電流表測量電源電壓、負荷電流,公建試運行24小時,住宅部分運行8小時。調試中逐個檢查插座接線是否正確,開關控制燈具是否靈活、準確,控制順序是否相對應,并隨時觀察燈具發光是否正常,導線發熱是否有異常,發現問題及時查找原因進行整改,并作好記錄。
匿名用戶
2022-05-10
配電柜調試分為兩大系統:一個是照明系統調試,另一個是電氣動力系統的調試,二者的調試步驟與流程不同。配電柜的安裝和檢修以及配電柜的安全操作都有一定的流程和規范,調試也同樣有他的規范,同時配電柜的調試也會根據系統不同分為不同的調試方法,如照明系統有照明系統的調試方法,電氣動力系統有電力系統的調試方法,不可混用。