低壓配電柜內部發生短路是什么原因?防止配電柜內部發生短路的處理方法是怎樣的?

2022-05-10
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-05-10

  線排的絕緣底座上的污穢應加強清掃,對受潮應烘干,對機械損傷的設備要及時更換。應選擇開斷容量合適的斷路器。應嚴格執行操作規程,杜絕誤操作。嚴格按規程要求,檢修結束后要清點工具,防止遺忘。

匿名用戶

2022-05-10

  停電檢修后,由于疏忽將扳手、螺釘旋具等檢修工具遺忘在母排上,送電前又未認真檢查,送電后發生短路。小動物造成短路。由于小動物(如老鼠、蛇等)鉆入配電柜內,造成短路。

匿名用戶

2022-05-10

  母線排的支持絕緣件或插入式觸點的絕緣底座污穢、受潮嚴重或受到機械損傷,由于閃絡或放電造成短路。電器元件選擇不當,如斷路器分斷能力不夠等。誤操作,常發生在帶負荷操作隔離開關上。檢修工具遺忘在母排上。