2022-07-04
突然掉電(故障原因:UPS過載),雙電源固然好,但如果UPS壞了,設備照樣可能斷電,因為由布線圖可以看出,它們是串聯的。有一次,UPS電源中斷輸出,指示燈全不亮了,信息中心機房的所有設備全部停止運行,網絡隨即全部癱瘓,突然掉電會造成機器硬件很大的損傷,還對企業運營產生影響。
匿名用戶
2022-07-04
雙電源跳轉失敗(故障原因:金屬生銹),在停電檢修的過程中,雙電源自動轉換開關在正常的轉換中失敗了,沒有能自動跳轉,靜靜地一點反應也沒有。同時,備用的電源就沒有起到應有作用,UPS上的市電顯示燈沒有輸入電顯示,看到這種情況,斷開電源,使用工具打開轉換開關,發現里面所有的接觸開關上的金屬觸點都生銹了,金屬生銹導致自動跳轉失靈。幸運的是,開關絕緣做得不錯,沒有發生短路。
匿名用戶
2022-07-04
機房電源UPS意外跳轉(故障原因:地線),以保證服務器的正常運行。在市電正常的情況下,UPS總是跳轉到電池組供電模式。在此模式下,蜂鳴總是不斷地鳴叫提示。馬上組織人員檢查電路,分析故障原因。最后和機房的立式空調聯系起來了,每次啟動空調時間不長,就自動轉為電池組供電。顯然這是市電輸出受到大功率空調機影響所致。但是他們是分開兩路單獨供電的,是從不同的配電室里面的配電盤接來的,怎么會產生互相呢?