電力電纜線路常見故障類型有幾種?

2022-07-21
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-07-21

  外力損傷 在電纜的保管、運輸、敷設和運行過程中都可能遭受外力損傷,特別是已運行的直埋電纜,在其他工程的地面施工中易遭損傷。這類事故往往占電纜事故的50%。為避免這類事故,除加強電纜保管、運輸、敷設等各環節的工作質量外,更重要的是嚴格執行動土制度。保護層腐蝕 地下雜散電流的電化腐蝕或非中性土壤的化學腐蝕使保護層失效,失去對絕緣的保護作用。解決辦法是,在雜散電流密集區安裝排流設備;當電纜線路上的局部土壤含有損害電纜鉛包的化學物質時,應將這段電纜裝于管內,并用中性土壤作電纜的襯墊及覆蓋,還要在電纜上涂以瀝青。

匿名用戶

2022-07-21

  斷線性故障 電纜某一芯或數芯全斷或不完全斷。電纜受機械損傷、地形變化的影響或發生過短路,都能造成斷線情況。混合性故障 上述兩種以上的故障。

匿名用戶

2022-07-21

  短路性故障 有兩相短路和三相短路,多為制造過程中留下的隱患造成.接地性故障 電纜某一芯或數芯對地擊穿，絕緣電阻低于10kΩ稱低阻接地,高于10kΩ稱為低阻接地。主要由于電纜腐蝕、鉛皮裂紋、絕緣干枯、接頭工藝和材料等造成。