双面荡夫_羞羞答答免费人成黄页在线观看国产_日韩国产欧美_差差漫画登录入口网页下载

電力電纜安裝注意事項有哪些?耐火電纜和一般電力電纜的區別是什么?

2022-07-21
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-07-21

  電力電纜是用于傳輸和分配電能的電纜,電力電纜常用于城市地下電網、發電站引出線路、工礦企業內部供電及過江海水下輸電線。在電力線路中,電纜所占比重正逐漸增加。電力電纜是在電力系統的主干線路中用以傳輸和分配大功率電能的電纜產品,包括1-500KV以及以上各種電壓等級,各種絕緣的電力電纜。

匿名用戶

2022-07-21

  耐火電纜是指在火焰燃燒情況下能夠保持一定時間安全運行的電纜。我國國家標準GB12666.6(等IEC331)將耐火試驗分A、B兩種級別,A級火焰溫度950~1000℃,持續供火時間90min,B級火焰溫度750~800℃,持續供火時間90 min,整個試驗期間,試樣應承受產品規定的額定電壓值。耐火電纜廣泛應用于高層建筑、地下鐵道、地下街、大型電站及重要的工礦企業等與防火安全和消防救生有關的地方,例如,消防設備及緊急向導燈等應急設施的供電線路和控制線路。

匿名用戶

2022-07-21

  礦用電纜與熱力管道平行安裝時應保持2m的距離,交叉時應保持0.5m。電纜與其它管道平行或交叉安裝時均要保持0.5m的距離。電纜直埋安裝時,1-35kV電纜直埋深度應不小于0.7m。10kV及以下電纜平行安裝時相互凈距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉時距離不小于0.5m。電纜的最小彎曲半徑,多芯電纜不得低于15D,單芯電纜不得低于20D(D為電纜外徑)。

免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。