空調保壓檢漏是有相關規范規定的。
如果空調使用的冷媒是R22,則保壓檢漏的壓力應該在25~30公斤,4小時以上,壓力波動不超過0.5公斤;
如果使用的冷媒是R410a,則保壓檢漏的壓力應該在30公斤以上才行。
建議在對系統進行正壓保壓之后,再保一次負壓。保負壓的時間會比較短。